试题详情
- 简答题发“TV断线”或“交流电压消失”,有哪些原因造成,你如何处理?
-
(1)电压一、二次保险熔断或快分开关跳闸
(2)电压互感器回路接头有松动或断头现象
(3)电压切换回路上的开关继电器的接点有接触不良的现象
在处理时应先考虑电压互感器所带的保护及自动装置,
1.向调度申请退出可能误动的保护及自动装置,
2.经检查如系一次保险熔断应查明原因进行更换
3.如系二次保险熔断或快分开关跳闸,立即更换保险或合上已跳的快分开关,若再次熔断或跳闸,则查明原因,不可将保险容量增大,如保险、快分开关均完好时,则可在做好安全措施保证人身安全,防止保护误动的前题下对电压互感器电压切换回路进行检查。
(退出的保护:
①高频保护
②距离保护
③低周低电压减载
④低频减载
⑤综合重合闸
⑥故录装置) 关注下方微信公众号,在线模考后查看