试题详情
简答题变电运维通用管理规定中运维人员巡视工作的主要危险点分析与预防控制措施有哪些?
  • 1、人身触电
    误碰、误动、误登运行设备,误入带电间隔。
    a)巡视检查时应与带电设备保持足够的安全距离,10kV—0.7m,35(20)kV—1m,110(66)kV—1.5m,220kV—3m,330kV—4m,500kV-5m,750kV-7.2m,1000kV-8.7m。
    b)巡视中运维人员应按照巡视路线进行,在进入设备室、打开机构箱、屏柜门时不得进行其他工作(严禁进行电气工作)。不得移开或越过遮栏。
    设备有接地故障时,巡视人员误入产生跨步电压。高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得靠近故障点8m以内,进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝
    缘手套。
    2、SF6气体防护进入户内SF6设备室或SF6设备发生故障气体外逸,巡视人员窒息或中毒。
    a)进入户内SF6设备室巡视时,运维人员应检查其氧量仪和SF6气体泄漏报警仪显示是否正常;显示SF6含量超标时,人员不得进入设备室。
    b)进入户内SF6设备室之前,应先通风15min以上。并用仪器检测含氧量(不低于18%)合格后,人员才准进入。
    c)室内SF6设备发生故障,人员应迅速撤出现场,开启所有排风机进行排风。未佩戴防毒面具或正压式空气呼吸器人员禁止入内。只有经过充分的自然排风或强制排风,并用检漏仪测量SF6气体合格,用仪器检测含氧量(不低于18%)合格后,人员才准进入。
    3、高空坠落登高检查设备,如登上开关机构平台检查设备时,感应电造成人员失去平衡,造成人员碰伤、摔伤。登高巡视时应注意力集中,登上开关机构平台检查设备、接触设备的外壳和构架时,应做好感应电防护。
    4、高空落物高空落物伤人。进入设备区,应正确佩戴安全帽。
    5、设备故障使用无线通讯设备,造成保护误动。在保护室、电缆层禁止使用移动通讯工具,防止造成保护及自动装置误动。
    小动物进入,造成事故。进出高压室、打开端子箱、机构箱、汇控柜、智能柜、保护屏等设备箱(柜、屏)门后应随手将门关闭锁好。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看