- 简答题说明测量蒸汽流量的差压变送器安装后初次起动的操作步骤。
-
(1)检查各个阀门,导压管,活接头等是否已连接牢固。
(2)检查二次阀和排污阀是否关闭,平衡阀是否关闭。
(3)稍开一次阀,然后检查导压管、阀门、活接头等,如果不漏就把一次阀全开。
(4)分别打开排污阀,进行排污后,关闭排污阀。
(5)拧松差压室丝堵,排除其中的空气。
(6)待导压管内充满凝结水后方可起动差压变送器。
(7)起动差压变送器应按以下顺序操作:打开正压阀,关闭平衡阀,打开负压阀。 此时仪表已起动完毕。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 科氏力质量流量计是根据科里奥利()理论制
- TIC-78工艺反映不准,我们经查热阻、
- 大空分3500状态监控仪上XI-5011
- 在热电偶回路中接入第三种材料的导线后,只
- 关于并联管道对调节阀正常运行带来的影响,
- 某水玻璃加热炉正常炉膛温度为1400℃左
- 齐纳式安全栅在工作时()单独供电。
- 分程调节系统一般有()个调节阀。
- 磁场是磁极周围存在的一种特殊性质。它具有
- 转子流量计中转子上下的压差由()决定.
- 自动控制系统中的被控变量就是()的输出量
- 安装法兰时应注意哪些事情?
- 某电阻的电阻值为R=3Ω,在其两端加上电
- 流量计的流量标定装置种类,按标定介质分有
- 平台生产系统ESD关断时,系统是否要泄压
- CW型双波纹管差压计的组成不包括()。
- 正常生产时,LV-302总控输出回零,现
- 任何单位和个人有权对造成放射性污染的行为
- 当调节低压差,大流量气体时,一般可选用哪
- 油炉PV-9904阀开不到最大,试分析原