- 简答题DC-BUS跳停的处理方法?
-
①打开电气控制柜首先检查控制柜内有无异常气味;
②检查DC-BUS板上电子元器件有无明显的损坏,例如DC24V转换DC15V的电源模块、集成块等有无炸裂现象;
③检查24V电源,用万用表的直流200V电压档测量1#柜内DC24V保险是否正常;测量端子两端对地电压是否为24V,如果有24V说明保险完好,没有24V则说明保险已经损坏,予以更换;
④检查DC-BUS控制板上保险;用万用表电阻档测量控制板上F1—F5保险是否正常,如果有损坏,予以更换;⑤检查继电器的状态指示灯;在送电之前,K400、K100、K101、K102的电源灯是常亮的,也就是最上面的一个灯是亮的。在以上项目都检查处理完毕后,方可进行送电操作。送电的时候要慢慢合主开关,有一个延时,大约是10-20S,等K400、K100、K101、K102剩余的两个状态指示灯全亮的时候,将主开关合到位,同时DC-BUS板上的绿色指示灯常亮,此时,送电才算成功。 关注下方微信公众号,在线模考后查看