试题详情
简答题区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统的设计应符合哪些要求。
  • 1.区域报警系统的设计
    (1)系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器以及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器;
    (2)火灾报警控制器应设置在有人员值班的场所;
    (3)系统设置消防控制室图形显示装置时,该装置应具有传输表所规定的有关信息的功能;系统未设置消防控制室图形显示装置时,应设置火警传输设备。
    2.集中报警系统的设计 
    (1)系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成; 
    (2)系统中的火灾报警控制器、消防联动控制器和消防控制室图形显示装置、消防应急广播的控制装置、消防专用电话总机等起到集中控制作用的消防设备,均应设置在消防控制室内; 
    (3)系统设置的消防控制室图形显示装置应具有传输表所规定的有关信息的功能。
    3.控制中心报警系统的设计,应符合下列规定: 
    (1)有两个及两个以上消防控制室时,应确定其中一个为主消防控制室; 
    (2)主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内的消防设备之间可以互相传输并显示状态信息,但不应互相控制; 
    (3)系统设置的消防控制室图形显示装置应具有传输表所规定的有关信息的功能。