试题详情
- 简答题对配电站(箱式变电站)巡视、检查的内容有哪些?
-
(1)各种仪表、信号装置指示是否正常;
(2)设备名称、编号是否正确完好;断路器、隔离开关位置是否正常。
(3)电缆终端温度是否正常,引线有无断股发热变色或闪络痕迹;
(4)各种设备、各部触电有无过热、烧伤、熔接等慢常现象,导体(线)有无断股、裂纹、损伤;熔断器接触是否良好;
(5)各种充油设备的油面、油色、油温是否正常,有无渗漏油现象,呼吸器中硅胶颜色是否正常;
(6)各种设备的瓷件是否清洁,有无裂纹、损坏、放电痕迹等异常现象。
(7)配电变压器负荷电流多少,各种熔丝有否熔断;
(8)电容器有无渗漏油、膨胀、表面温度是否正常,内部有无异常的响声,三相电流是否平衡。电容器的保护熔丝可按电容器的额定电流的1.2~1.3倍进行整定;
(9)站内照明和防火设施是否完好,室内通风是否良好;建筑物、门窗等有无损坏,电缆沟有无积水,防小动物设施是否完好,有效;各种标志是否齐全、清晰;
(10)接地装置连接是否良好,有无锈蚀损坏现象。 关注下方微信公众号,在线模考后查看