试题详情
- 简答题防范电流互感器二次回路开路的措施。
- 电流互感器二次回路不允许装设熔断器等短路保护设备。电流互感器二次回路一般不进行切换,当必须切换时.应有可靠的防止开路措施。继电保护与测量仪表必须合用时.测量仪表要经过中间变流器接入.并且接入次序为先保护后仪表。电流互感器二次回路的端子应采用试验端子。已安装好的电流互感器二次绕组备用时,应将其引入端子箱内短路接地。短路位臵应在电流互感器的引线侧,防止试验端子连片接触不良造成电流互感器二次回路开路。