试题详情
- 简答题断路器偷跳(误跳)处理原则是什么?
-
检查监控系统断路器跳闸情况及光字、告警等信息。
结合现场工作情况及天气状况分析判断。
对由于人员误碰、断路器受机械外力振动,保护屏受外力振动、二次回路故障等原因引起的偷跳(误跳),应查明原因,排除故障后,汇报值班调控人员,恢复送电。
对由于其他电气或机械部分故障,无法立即恢复送电的,应汇报值班调控人员,将偷跳(误跳)断路器隔离,联系检修人员处理。
恢复送电时,应根据调令及现场运行方式使用同期装置,防止非同期合闸。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 如油溢在变压器顶盖上着火时,则应打开()
- 视频监控系统外观检查验收要求:()。
- 《辅助设施运维细则》规定,应每()组织修
- 关于变压器铁心接地电流检测仪的功能要求的
- 开关柜断路器在工作位置时,可以就地进行分
- 运维人员熟悉变电设备结构原理和技术特点,
- 阻波器接头过热处置原则()
- 高频电流传感器需有较强的抗()的磁饱和能
- 变电站、发电厂升压站发现有系统接地故障时
- 变电运维室(分部)、县公司运检部运维计划
- ()时禁止进行开关柜暂态地电压局部放电检
- 为规范国家电网公司变电运维管理,提高运维
- 常见的操作过电压有哪几种?
- 消防设施气体灭火装置()等不能正常工作,
- 当验明设备已无电压后,应立即将检修设备(
- 四类变电站大型检修现场指挥部总指挥由()
- 电流互感器本体及引线接头发热处理原则()
- 植被护坡骨架与边坡水平线成()°,左右互
- 允许隔离开关操作拉、合110kV及以下且
- 进入室内SF6开关设备区,需先通风(),