试题详情
- 简答题同一根钢筋混凝土桩,采用高应变法、低应变法检测的波速是不一致的,为什么?
- 同一根钢筋混凝土桩,用高应变法、低应变法检测的波速是不一致的。高应变的波速比低应变低。混凝土的应力一应变呈非线性关系,高应力状态比低应力状态的非线性特征更为显著。高应变法比低应变法应力水平高,使局部混凝土进人塑性状态,波速降低。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 已知声测管的直径为50mm,壁厚5mm,
- 抗浮锚杆抗拔力检验,检验数量如何要求?
- 单桩竖向承载力试验在某级荷载作用下,桩的
- 为了提高时域、频域的分析精度,就必须提高
- 当桩受长期水平荷载作用且桩不允许开裂时,
- 同一根钢筋混凝土桩,采用高应变法、低应变
- 低应变反射波法测桩信号中,桩身变阻抗位置
- 由于桩中应力波速度和混凝土强度密切相关,
- 当孔内有掉块,混凝土芯脱落或残留混凝土芯
- 某灌注桩工程,设计桩1.2m,开孔位置宜
- 某深水池为解决池水少时的上浮问题,基础
- 什么是锚杆破坏,锚杆破坏有哪几种形式?
- 单桩竖向抗压静载试验,某级荷载作用下,桩
- 单位工程同一条件下,采用桩径400mm的
- 缩颈处引起的反射波幅值总小于入射波。
- 砼芯样钻取,可采用()较合适。
- 下面关于高应变动力试桩的陈述正确的是()
- 图所示,判别桩身完整性类别()。
- 当按单桩承载力确定桩数及计算桩基沉降时,
- 下面哪种情况下可用Case法中的卸荷修正