试题详情
- 简答题船检杨工在检查A-60绝缘时发现一段直径小于50毫米的管子没有铺设绝缘,要求船厂改正,铺设450毫米的绝缘,船厂拒绝改正,请问谁的观点正确?为什么?
- 船厂正确。因为按SOLAS要求,通过绝缘层的管子直径超过50毫米的需要铺盖450毫米的绝缘层,而小于50毫米的管子不需要铺盖绝缘层。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 船检机构应要求船东对进行吨位丈量的船舶提
- 加强船体检验的具体措施有()
- 货船上水密甲板、围壁通道、水密通风管道完
- 某沿海航行的客船《海上客船适航证书》到期
- 某救生设备厂向国际船级社协会(IACS)
- 在对一艘内河船舶进行机舱自动化辅助设备的
- 载重线标志可以用哪些方法永久性地勘划在船
- 国内航行第2类客船,不应装载乘客的处所有
- 《海船法定建造检验技术规程》(2011)
- 对制冷器的壳体和端盖测厚时,其蚀耗超过原
- 简述急流航段的流速的定义?
- 实施审图的人员一般不应执行该船的实船初次
- 用于载运危险货物的船舶,所签发的“内河船
- 根据2011《河船法定建造检验技术规程》
- 自升式平台安全作业必要的所有的机器、部件
- SOLAS第Ⅱ-2章规定,A类机器处所应
- 散货船装载手册至少应包括哪些内容?
- 请列出海上压载水置换的2种主要方法,同时
- 倾斜试验前的需要完成的工作是?
- Which type and age o