- 简答题智能变电站220kV母差保护是否需要配置启动失灵GOOSE接收软压板?
- 智能化变电站220kV母差保护需要配置启动失灵GOOSE接收软压板,原因是智能化母差保护装置失灵保护需要接收线路保护装置、主变保护装置、母联保护装置的失灵启动开入,为防止误开入,对应支路应配置失灵启动软压板,只有压板投入的情况下,失灵开入才计算入失灵逻辑,此法提高保护的可靠性。