试题详情
- 简答题倒换6KV厂用电时,备用开关合闸后,工作开关未跳开如何处理?若从集控室均拉不掉如何处理?
- 迅速到6KV开关室用助推器将工作开关打掉,若打不掉,应将备用开关打掉。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 变压器的呼吸器内的硅胶因受潮变成()色。
- 作图题:画出三相变压器的Y,d11组别接
- DZ5-20型自动空气开关的电磁脱扣器用
- 液压系统运行时,油缸产生爬行现象是由于(
- 三相四线制
- 变压器油温比正常时同样负荷和冷却温度下高
- 运行中封闭式母线温度是怎样规定的?
- 当直流系统当两段母线均有接地信号时,()
- 脉宽调制型逆变器有哪些优点?
- 重合闸靠()及()启动,不设相互放电.相
- 什么叫雷电放电记录器?
- Ⅱ组母差失灵刀闸位置模拟盘LED灯指示目
- 电流继电器返回系数恒小于()。
- 励磁调节器软启动装置的作用?
- 330WM发变组的升压方式有()。
- 带有速度、电流双闭环调速系统,在负载变化
- 变压器的冷却装置应符合哪些要求?
- 什么叫电流速断保护?其动作值如何计算?
- 一台三相异步电动机的型号为Y132L—6
- 电机铭牌上的“温升”,指的是定子绕组的允