- 简答题水冷壁管泄漏和爆破时应怎样处理?
- ①当水冷壁管泄漏但能维持正常水位时,可降压或降负荷运行,汇报值长请示停炉;②当水冷壁管爆破不能维持正常水位时,应立即停止锅炉运行,停炉后加强上水,水位不能回升时停止上水;③锅炉补水时间不宜过长,以免汽包上、下壁温差过大;④停炉后保留一台吸风机运行,排除炉内烟气和蒸汽后停止;⑤停止电除尘器运行(对于电除尘的炉来说)。