试题详情
- 简答题简述断路器失灵保护装设的连接片及作用。
-
断路器失灵保护装有下列连接片:
(1)线路或变压器保护启动断路器失灵保护连接片:该连接片是用来接通断路器失灵保护启动回路的。当线路或变压器发生故障,且断路器拒绝跳闸,则由线路或变压器的保护出口继电器触点,经断路器的失灵保护连接片启动失灵保护相应出口继电器,经一定时间跳开与故障设备相连所有断路器。该连接片装设在断路器保护屏上,随断路器投入、停用而变动。
(2)启动母联断路器失灵保护连接片:当母联断路器拒绝跳闸时(其中一条母线故障情况下),用此连接片接通母联断路器失灵保护启动回路。该连接片装在母联断路器失灵保护屏上。
(3)失灵保护跳相邻断路器连接片:是断路器失灵保护跳各相邻断路器的连接片。当断路器失灵保护动作后,经该连接片,将相邻断路器跳开。该连接片装在失灵保护屏上。当断路器停电时,应将停电断路器的失灵保护连接片停用。 关注下方微信公众号,在线模考后查看