- 简答题 高频闭锁方向保护框图如图所示,时间元件T1和T2因粗心接错了位置.试分析区内、外短路时的工作情况。
-
区内短路时因延时t2起动发信,故能瞬时动作于跳闸。
区内外短路时,只要高定值元件I2能起动,就会非选择性瞬时动作跳闸,因在延时t2之前收不到高频闭锁信号。 关注下方微信公众号,在线模考后查看