- 简答题大型发电机定子接地保护应满足哪几个基本要求?
- 应足三个基本要求:
(1)故障点电流不应超过安全电流。
(2)有100%的保护区。
(3)保护区内任一点发生接地故障时,保护应有足够高的灵敏度。 关注下方微信公众号,在线模考后查看