试题详情
- 简答题简述预防覆冰绝缘闪络的措施
-
1.增加绝缘子串干弧距离。
2.大小盘径绝缘子插花使用,减少雨凇覆冰时上下瓷裙被冰柱桥接地几率。
3.使用V型或八字形悬垂串,提高覆冰绝缘子串耐受电压水平。
4.减少双串悬垂绝缘子的使用。
5.污秽地区在冬季覆冰前,加强绝缘子清扫,减少闪络的几率。
6.在有条件的地区,当绝缘子串严重覆冰时,可降低运行电压,减少闪络几率。 关注下方微信公众号,在线模考后查看