试题详情
- 单项选择题某工地,早晨上班,土建队的木工班继续拆除热电厂蒸发站工程7m高的混凝土平台模板,当一名工人从4~5轴线中间的钢窗进入操作地点时,他左手攀着钢窗开窗器立管跃入室内,工人喊了两声“电着我了”。该班长立即跑去找电工切断电源线,但因电源来自安装队使用的卷扬机上的电源线,土建队电工不清楚,至到7、8min后,才切断电源,触电工人经抢救无效死亡。经查拆除的模板钢支架由4.8m处落下,一端砸断了卷扬机的电源线,另一端倒在拆下的钢管上,钢管又搭在钢窗上。请分析事故原因卷扬机与开关箱之间的距离应不大于()m。
A、15
B、5
C、10
D、3
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 施工现场需要编制用电组织设计的基准条件是
- 施工现场塔吊安装完毕后,施工企业应组织企
- 《福建省安全生产条例》规定,生产安全事故
- 当设计无具体要求时,起拱高度可为全跨度的
- 塔式起重机最基本的工作机构包括()。
- 福建省建筑施工垂直运输机械安全技术政策规
- 扣件生产单位必须持有生产许可证,并按核准
- 请指出下列哪些说法不正确()
- 某工程因抢工期,模板提前拆除。该楼四层模
- 电梯井内防护应不超过()m设置一道安全平
- 以下关于以外伤害保险的说法错误的是()
- 受拉构件长细比:钢、木杆件分别各不应大于
- 施工现场,沐浴室的安全要求是()
- 悬挑式脚手架的悬挑梁制作材料宜采用()。
- 《建设部推广应用和限制禁止使用技术》公告
- 2000年10月26日,一装修公司
- 连接力强的标准绳夹是()
- 一高层住宅工程,正在装修,外脚手架已经拆
- 施工现场停、送电的操作顺序是:送电时,总
- 当拆除工程对周围相邻建筑安全可能产生危险