试题详情
- 简答题一般防污技术措施有哪些?
- ①作好绝缘子的定期清扫工作,绝缘子清扫周期一般是每年一次,但还应根据绝缘子的脏污情况及对污样分析的结果适当确定清扫次数。清扫的方法有停电清扫,不停电清扫,不停电水冲洗三种方法。
②定期测试和及时更换不良绝缘子,线路上如果存在不良绝缘子,线路绝缘水平就要相应地降低,再加上线路周围环境污秽的影响,就更容易发生污秽事故。因此,必须对绝缘子进行定期测试,发现不合格的绝缘子就应及时更换,使线路保持正常的绝缘水平。一般1~2年就要进行一次绝缘子测试工作。
③提高线路绝缘水平;提高绝缘水平以增加泄漏距离的具体办法是:增加悬垂式绝缘子串的片数;对针式绝缘子,提高一级电压等级;
④采用防污绝缘子的方法,采用特制的防污绝缘子或将一般悬式绝缘子表面涂上一层涂料或半导体釉,以达到抗污闪的能力。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 单金属导线在同一处损伤的面积占总面积的7
- 配电线路单横担安装有什么要求?
- 倒闸操作中发生疑问时,怎么办?
- 金属氧化物避雷器有哪些主要优点?
- 使用机械牵引杆件上山,爬山路线左右两侧(
- 绘图题:已知图-21(a)主、俯两视图,
- 麻绳、棕绳作用捆绑绳和潮湿状态下使用时,
- 双钩紧线器应经常()保养。
- 用10kV验电器对停电线路验电前,应认为
- 绝缘斗臂车在使用前应()。
- 接地体又称为接地极,指埋入地中直接与土壤
- 架空线路停电时,应()巡视中发现的残、裂
- 变压器吊芯时,芯部暴露在空气中的时间:当
- 绝缘摇表的试验周期为()
- 晶体三极管有()个管脚,也有的多一个管脚
- 输配电线路在运行过程中,当发生电晕现象时
- 线路的防风拉线应与线路方向()
- 配电线路停电检修作业,必须使用(),严格
- 对兆欧表进行开路试验时,指针应指到()。
- 验收发现预悬式瓷绝缘子存在裂纹,应()