试题详情
- 简答题排油充氮灭火装置动作发信的现象和处理原则有哪些?
-
1.现象
1)排油充氮装置动作信号发出。
2)注氮阀开启告警信号发出。
2.处理原则
1)若现场确有火情:检查主变各侧断路器确已断开;检查排油充氮灭火装置正确动作;根据火情组织灭火,必要时拨打119报警;按照值班调控人员指令调整系统运行方式。
2)若现场无火情,应检查是否为误发信号;检查户外排油充氮柜柜体密封是否良好,加热器是否正常开启。若不能恢复,联系专业人员处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看