试题详情
- 简答题强行励磁的作用有哪些?强行励磁动作时如何处理?
-
①增加电力系统稳定性。
②在短路切除后,能使电压迅速恢复。
③提高带时限的过流保护动作的可靠性。
④改善系统事故时电动机的自启动条件。
处理:
运行中强励由于系统故障电压降低而动作时,对于空冷和氢表面冷却的发电机,在一分钟内值班人员不得干涉,若经一分钟强励仍不返回,则应将强励推出,以减少发电机的定子和转子电流到正常运行所允许的数值。对于内冷发电机强励时间应遵守制造厂规定,强励时间不得超过20秒。 关注下方微信公众号,在线模考后查看