简答题气体继电器动作后应该怎样处理?
  • (1)轻瓦斯动作:值班员应对变压器及气体继电器进行检查,严密注视变压器运行情况,如电流、电压、温度及音响变化,并立即收集气体,对收集的气体做点燃试验。气体可燃说明变压器内部故障,应对变压器做试验,分析故障原因。如不可燃,可能是空气,可根据条件对气体及油作化学分析,作出正确判断;
    (2)重瓦斯动作:瓦斯动作掉闸后,值班员在未判明故障性质以前不得试送,应尽快收集气体做点燃试验,如可燃说明变压器内部故障,如不易燃。在未查明原因前不准试送;
    (3)重瓦斯动作如接于信号时,根据当时主变压器音响、气味、喷油、冒烟、油温急剧上升等异常情况,证明变压器内部确有故障时,应立即设法将变压器停止运行;
    (4)有条件时可对油进行色谱分析,从氢、烃类CO、CO2含量变化(间隔作几次),判断变压器故障性质。
    一般氢、烃类急骤增加,而CO、CO2变化不大时,为裸金属(如分接开关)发热,如CO、CO2急骤增加时,为有机绝缘过热。