试题详情
简答题 某钢筋混凝土框架结构的大型博物馆,总建筑面积15658m2,地上建筑面积11573m2,地下建筑面积4085m2,占地面积7.65km2,建筑高度23.30m,地上4层,地下1层,属于大型多层建筑。该博物馆耐火等级为一级。地下1层主要功能为文物出入区及博物馆辅助用房、会议室等,其中地下1层有1个防火分区与首层中庭景观水池连通,火灾时利用防火卷帘与其他分区分隔;地上1层主要功能为门厅、共享中庭、临时展厅、文博书店、茶座以及贵宾接待厅等;地上2层为常设展厅;地上3层为网络机房、多媒体教育和图书资料等;地上4层为文物修复、考古标本库和办公区等。该博物馆设有室内、外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、超细干粉灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明和消防疏散指示标志及建筑灭火器等消防设施。 根据以上材料,回答问题: 该博物馆的室内外消火栓给水系统应当如何设置?
  • 该博物馆的室内外消火栓给水系统设置:
    (1)室外消火栓给水系统。该建筑地上单层体积为11573×23.3÷4=67413m3,根据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2014)的规定,一、二级耐火等级民用建筑体积大于50000m3时,其室外消防用水量不应小于40L/s,每个室外消火栓流量在10~15L/s。因此,在该博物馆四周150m内应有4个或4个以上室外消火栓。当室外消防用水量大于20L/s时应将消防给水管道布置成环状,且向环状管网供水的输水管不应少于两条。
    (2)室内消火栓给水系统。根据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2014)的规定,体积大于5000m3的展览建筑应设DN65的室内消火栓,其消防水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定,且不应小于20L/s。同时使用水枪不少于4只,每根消防竖管最小流量不应小于15L/s。室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于20L/s时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;体积大于25000m3的展览建筑,水枪的充实水柱应按13m计算;室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位。栓口离地面或操作基面高度宜为1.10m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
最新试题