简答题暂态地电压局部放电检测的步骤是怎样的?
  • 1.有条件情况下,关闭开关室内照明及通风设备,以避免对检测工作造成干扰。
    2.检查仪器完整性,按照仪器说明书连接检测仪器各部件,将检测仪器开机。
    3.开机后,运行检测软件,检查界面显示、模式切换是否正常稳定。
    4.进行仪器自检,确认暂态地电压传感器和检测通道工作正常。
    5.若具备该功能,设置变电站名称、开关柜名称、检测位置并做好标注。
    6.测试环境(空气和金属)中的背景值。一般情况下,测试金属背景值时可选择开关室内远离开关柜的金属门窗;测试空气背景时,可在开关室内远离开关柜的位置,放置一块20×20cm的金属板,将传感器贴紧金属板进行测试。
    7.每面开关柜的前面和后面均应设置测试点,具备条件时(例如一排开关柜的第一面和最后一面),在侧面设置测试点。
    8.确认洁净后,施加适当压力将暂态地电压传感器紧贴于金属壳体外表面,检测时传感器应与开关柜壳体保持相对静止,人体不能接触暂态地电压传感器,应尽可能保持每次检测点的位置一致,以便于进行比较分析。
    9.在显示界面观察检测到的信号,待读数稳定后,如果发现信号无异常,幅值较低,则记录数据,继续下一点检测。
    10.如存在异常信号,则应在该开关柜进行多次、多点检测,查找信号最大点的位置,记录异常信号和检测位置。
    11.出具检测报告,对于存在异常的开关柜隔室,应附检测图片和缺陷分析。