试题详情
- 简答题 某大型剧院拟进行维修改造,某装饰装修工程在公开招标投标过程中获得了该维修改造任务,合同工期为5个月,合同价款为1800万元。 1.抹灰工程基层处理的施工过程部分记录如下。 (1)在抹灰前对基层表面做了清除。 (2)室内墙面、柱面和门窗洞口的阳角做法符合设计要求。 2.工程师对抹灰工程施工质量控制的要点确定如下。 (1)抹灰用的石灰膏的熟化期不应小于3d。 (2)当抹灰总厚度大于或等于15mm时,应采取加强措施。 (3)有排水要求的部位应做滴水线(槽)。 (4)一般抹灰的石灰砂浆不得抹在水泥砂浆层上。 (5)一般抹灰和装饰抹灰工程的表面质量应符合有关规定。 【问题】 1.抹灰前应清除基层表面的哪些物质? 2.如果设计对室内墙面、柱面和门窗洞口的阳角做法无要求时,应怎样处理? 3.为使基体表面在抹灰前光滑,应做怎样的处理? 4.判断工程师对抹灰工程施工质量控制要点的不妥之处,并改正。 5.对滴水线(槽)的要求是什么? 6.一般抹灰工程表面质量应符合的规定有哪些? 7.装饰抹灰工程表面质量应符合的规定有哪些?
-
1.抹灰前应清除基层表面的尘土、疏松物、脱膜剂、污垢和油渍等。
2.如果设计对室内墙面、柱面和门窗洞口的阳角做法无要求时,应采用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm。
3.为使基体表面在抹灰前光滑,应做毛化处理。
4.工程师对抹灰工程施工质量控制要点的不妥之处及正确做法。
(1)不妥之处:抹灰用的石灰膏的熟化期不应小于3d。
正确做法:抹灰用的石灰膏的熟化期不应小于l5d,罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应小于3d。
(2)不妥之处:当抹灰总厚度大于或等于15mm时,应采取加强措施。正确做法:当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。
(3)不妥之处:一般抹灰的石灰砂浆不得抹在水泥砂浆层上。
正确做法:一般抹灰的水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上,罩面石膏不得抹在水泥砂浆层上。
5.对滴水线(槽)的要求是:应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的深度和宽度不应小于10mm。
6.一般抹灰工程表面质量应符合的规定如下。
(1)普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰。
(2)高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。
7.装饰抹灰工程表面质量应符合的规定如下。
(1)水刷石表面应该石粒清晰、分布均匀、紧密平整、色泽一致,应无掉粒和接槎痕迹。
(2)斩假石表面剁纹应均匀顺直、深浅一致,应无漏剁处;阳角处应横剁,并留出宽窄一致的不剁边条,棱角应无损坏。
(3)干粘石表面应色泽一致、不露浆、不漏粘,石粒应黏结牢固、分布均匀,阳角处应无明显黑边
(4)假面砖表面应平整、沟纹清晰、留缝整齐、色泽一致,应无掉角、脱皮、起砂浆等缺陷。 关注下方微信公众号,在线模考后查看