试题详情
- 简答题转子滑环室有哪些检修和维护要求?
- 在平时机组维护和检修中,滑环室内的滑环、刷架等部分的清扫和检查是一个重点项目,实际运行中的很多故障都是在这里发生的。
⑴停机或检修中,检查滑环、刷架支撑绝缘和极间绝缘是否脏污或破损,有无接地或极间短路的可能性。应用吸尘器吸走碳粉或用压缩空气吹去碳粉,然后将滑环、刷架的绝缘柱、绝缘块清擦干净,以恢复其绝缘性能。
⑵刷架、刷握及绝缘支柱、垫圈应无放电痕迹。环火或拉弧总是由小到大发展的,早期发现问题便于及时消灭隐患。
⑶检查各电缆引线及接头有无过热,过热的接头应及时处理。电缆及引线绝缘损坏者应予包扎修理或更换。
⑷检查转动部分有无与固定部分相摩擦的现象。
⑸用手拉住电刷引线外拉,检查电刷在刷握内有无过松或发卡现象,电刷长度是否适当,电刷引出连接线接头部分是否良好,有无发热。各电刷有无过热现象,如出现个别碳刷有发硬变碎现象,应考虑各电刷间的电流分担是否均匀,电刷是否使用的同一牌号,电刷压力是否均匀。
⑹检查弹簧压力是否正常。一般刷窝都采用金属材料,因此,应注意电刷尾部的绝缘垫是否完好,否则电流会流过弹簧造成弹簧损坏。
⑺如有环火的情况,可在检修停机前检查滑环摆度是否过大、有无异常噪音和环火的程度。额定工况下集电环摆度测试值不应超过0.5ⅡⅡn。停机后检查,查明原因,是滑环粗糙度、圆度有问题还是刷压力、刷质的问题,以便对症处理。
⑻极问绝缘和对地绝缘属设计不合理的,应考虑在大型检修时予以技术改造。
⑼有的机组滑环室与受油器靠近在一起,由于有漏油,油雾对碳粉的吸附作用很大,也是造成滑环室内各绝缘件绝缘性能下降的主要原因,所以对有漏油的机组部件应采取措施处理。滑环室内应清洁无碳粉堆积。滑环运行时如油垢较多,则容易积碳以至于造成事故,应考虑带电清扫或联系停机处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 6KV高压厂用电中性点不接地方式;而低压
- 电动盘车需要多大的定、转子电流?
- 定子接头绝缘盒注胶为什么使用石英砂作填充
- 定冷水泵水管出水温度上升到多少度,应立刻
- 什么是极身绝缘?
- 什么是发电机的“调相运行”?
- 什么是发电机的“进相运行”?对发电机有何
- 交流不停电电源简称什么,主要功能是什么?
- 为什么玻璃丝材料的绑绳使用前要进行脱蜡处
- 简述发电机定子冷却水水质的监视项目。
- 润滑油压力低至0.06MPa,报警联锁停
- 为什么发电机转子对铁芯的磁滞性能要求不高
- 发电机检修要进行哪些电气试验项目?
- 检查凝泵轴承油位在高低油位刻度线之间(1
- 每台机组设置一套自启动、紧急备用型柴油发
- 转子滑环的运行和维护有什么注意事项?
- 更换定子线棒有哪些技术和工艺要点?
- 发电机定子绕组在无存水、干燥后,用250
- 定子绕组水内冷如何组成水冷却回路?
- 抗燃油压低于11.03MPa联动停机。