- 简答题架空配电线路在夏季高峰负荷季节巡视维护中应注意哪些事项?
-
夏天气温高,导线弧垂增大,使导线对地和对其他交叉跨越设施的距离减小,容易发生混线短路和交叉跨越放电事故。另一方面,由于气温增高,导线散热条件变坏,可能发生导线连拉器(接头)过热烧坏事故。此外,夏天树木、竹子等生长很快,容易发生导线碰触树枝放电,或树枝、树干被大风吹断倒落在导线上造成接地或短路故障,甚至烧断导线,引起火灾。
为防止这类事故发生,要注意以下事项:
(1)要及时了解运行中各条配电线路的负荷情况,有针对性地调整负荷,不致使线路过负荷运行;
(2)巡线时应注意检查导线弧垂是否过大,发现过大时,应查明原因,及时调整。注意检查导线对地及对其他交叉跨越设施的距离,比如对通航河道的跨越是否符合规程要求,发现不符合的要立即处理。在检查交叉跨越时,要注意检查交叉点至杆塔的距离,这是因为导线弧垂在档距中间的变化大,在靠近导线悬挂点处变化小。检查交叉跨越时,应记录当时的气温,并换算到当地最高气温情况下验证交叉距离是否符合要求;
(3)用红外测温仪检查导线连接器(接头)有无过热现象,发现过热时应及时采取减小线路负荷电流或停电处理等措施;
(4)有针对性地对一些线路采用夜间巡查的方式,以便发现导线及设备连接点的过热发红现象;
(5)及时修剪和砍伐在线路下面或附近的树木、竹子及高杆作物。 关注下方微信公众号,在线模考后查看