简答题N/EMCC失电后如何处理?
  • 1、N/E MCC失电后检查备用直流油泵联起,否则手动启动。
    2、立即到保安配电室检查保安段电压表,如电压为零,检查B501、B502在断,立即将B510、B520方式开关切至手动位置,手动合闸,如电压正常后,检查各负荷开关在合。
    3、如手合B510、B520后电压仍为零,拉开B510、B520,检查柴油发电机启动正常,检查各负荷开关在断,将B51、B52方式开关切至手动位置、手动合闸,负荷开关应分批投入,检查开关合闸良好。
    4、就地检查N/E MCC电源切换正常,否则手动投入。
    5、检查N/E照明变投入正常,否则手动投入。
    6、检查N/E MCC所带设备及负荷恢复正常。
    7、检查直流充电器、UPS电源运行正常。
    8、查找厂用电失去原因,恢复后,N/E MCC恢复正常运行方式。