试题详情
- 简答题简述变压器检修后投运前的检查项目。
-
(1)值班人员在投运变压器之前,应仔细检查接地线(接地刀)等是否已拆除。确认变压器在完好状态,具备带电运行条件
(2)检查变压器顶部及母线上无杂物及遗忘的工具。
(3)变压器吸收比和直流电阻不平衡率应满足要求。
(4)检查高低压套管引出线、电缆及母线等接头连接牢固,接触良好。
(5)检查套管清洁完整,无放电痕迹。
(6)检查温度计和油位计完好,油枕的油色清亮透明,油枕的油面高度应在油标上下指示线中。
(7)检查瓦斯继电器接线良好,内部无气体并试验良好。
(8)检查变压器本体应清洁,各部位无破损漏油、渗油现象,释压阀良好。
(9)检查变压器外壳接地良好,呼吸器畅通,硅胶颜色正常。 关注下方微信公众号,在线模考后查看