试题详情
- 简答题刀闸操作有哪些注意事项?
- 严禁用刀闸拉合带负荷的线路及设备,严禁用刀闸拉合220kV及以上空载线路,严禁用刀闸拉合未经试验验证的220kV及以上空载母线。
根据《电气操作导则》,允许用刀闸直接进行的操作有:
(1)拉开、合上无故障的电压互感器及避雷器;
(2)在系统无故障时,拉开、合上变压器中性点地刀;
(3)拉开、合上无阻抗的环路电流;
(4)屋外三联刀闸拉合电压在10kV以下,电流在9A以下的负荷电流。 关注下方微信公众号,在线模考后查看