简答题1l0kV及以上系统变压器中性点地刀的操作原则是什么?
  • (1)变压器在投运或停运前,必须先投入其中性点地刀。对于正常运行中规定中性点地刀断开的变压器,当其投运或停运时,中性点地刀必须合上,变压器投入后再拉开其中性点地刀。
    (2)并列运行的变压器,如接地变压器故障跳闸后,应迅速将未接地的变压器的中性点地刀合上。
    (3)并列运行的变压器在倒换操作时,中性点地刀的操作原则为先合后拉,即允许两台变压器在倒闸操作过程中中性点同时接地,但操作时间应尽量缩短。这样可防止在此期间电网发生接地故障时,因单相接地短路电流大幅度的增大,而扩大电网中零序保护的动作范围,使电网中的保护有可能出现越级跳闸;同时对并列接地的变压器而言,在两个中性点并列接地时,当变压器某侧母线发生接地故障时,由于并列地刀的分流作用,使变压器零序保护的灵敏度降低,有可能造成变压器保护拒动。
    (4)如需使用不接地系统的开关(低压或中压)进行变压器充电时,充电前应先合该变压器大电流接地系统侧的中性点地刀。当大电流接地系统侧的开关长期处于断开位置时,其相应侧的中性点应接地,零序保护应投入。