试题详情
- 简答题有一台三角形接法的三相异步电动机,额定功率PN为10kW,接在电压U为380V的电源上。已知电动机在额定功率运转时的功率因数cosφ为0.8,效率η为89.5%。试计算电动机在额定功率运行时电源输入的电流I、有功功率P、无功功率Q、视在功率S。若有10台这样的电动机接入一台变压器,请在容量为100kVA和200kVA的变压器中选择一台。
-
解:
输入视在功率
S=IU=
×21.2×380=13952(VA)=13.95(kVA)
S总=10×13.95=139.5(kVA)
答:电动机在额定功率运行时电源输入的电流为21.2A;有功功率为11.17kW;无功功率为8.3717kvar;视在功率为13.95kW。若有10台这样的电动机接入一台变压器,应选择容量为200kVA的变压器。 关注下方微信公众号,在线模考后查看