试题详情
- 简答题某容量为8000kVA、66kV的变压器,已知在24℃时测得R15”=10000MΩ, R60”=11000MΩ,求该变压器的吸收比是多少?是否合格?
-
K=R60”/R15”=11000/10000=1.1
该变压器的吸收比为1.1,少于1.3的要求不合格。 关注下方微信公众号,在线模考后查看