简答题 7PS6KV母线系统接地有以下现象,对其进行原因分析,并处理? a、6KV发出接地信号。 b、三相对地电压严重不平衡。
  • 原因
    a、绝缘老化被击穿。
    b、带电部分碰壳。
    c、人为或自然灾害。
    处理
    a、值班人员穿绝缘靴,立即检查该母线所属高压配电设备是否有明显的接地,如鼠、蛇、鸟等,如有立即汇报值长和班长,派人协助处理。
    b、确认有单相接地时(包括发电车间该母线或该馈线也发现有6KV母线接地信号),应逐路切换母线供电的馈线和电机开关。如切除哪一路时接地信号消除,则停止该路运行,汇报值长和车间领导进一步进行试验检查,完好设备后恢复正常运行。
    c、若馈线和电机开关全排除后仍有接地,则应转移负荷至另一段后,短时跳开进线开关,如6KV接地系统故障已消除,上一站该馈线仍未消除,则为该馈线接地,汇报值长派人处理。