- 简答题 有一台污泥电动机运行严重异常有以下现象,对其进行原因分析,并处理? a、轴承、外壳及出口风温接近极限值。 b、汽水侵袭电机。绝缘受损可能被烧坏。 c、内部出现不正常声音,有轻微绝缘焦味。 d、振动达到或超过允许最大值。 e、电流超过额定值15分钟无法降低。
-
原因
a、周围环境出现不正常情况,直接影响电机安全运行。
b、内部故障。
c、较长时间过负荷。
处理
a、切换备用机组运行,停电处理。