- 简答题运行中断路器发生误跳闸如何处理?
-
若系统无短路或接地现象,继电保护未动作,断路器自动跳闸称断路器“误跳”。当断路器误跳时应立即查明原因:
1.若因由于人员碰碰,误操作或机构受外力振动,保护盘受外力振动引起自动脱扣而“误跳”应不经汇报立即送电。
2.若保护误动可能整定值不当或流变、压变回路故障引起的应查明原因后才能送电。
3.二次回路直流系统发生两点接地(跳闸回路接地)引起应及时排除故障。
4.对于并网或联络线断路器发生“误跳”时不能立即送电必须汇报调度听候处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看