- 简答题低压厂用变压器停电检修的操作方法?
-
1将要停运低压厂变所带的380V母线上的负荷停止运行(母线PT除外)。
2断开低压厂变低压侧开关,检查母线确已停电。
3断开低压厂变高压侧开关,检查低压厂变已停电。
4将停电低压厂变低压侧开关解除备用。
5合上母线联络开关,检查母线送电良好,电压表指示正常(此时母线上负荷可以启动运行)。
6将停电低压厂变高压侧开关解除备用。
7按要求布置安全措施。 关注下方微信公众号,在线模考后查看