试题详情
- 简答题简述双母线接线方式的断路器失灵保护的跳闸顺序,并简要说明其理由。
- 双母线接线方式的断路器失灵时,失灵保护动作后,先跳开母联和分段开关,以第二延时跳开失灵开关所在母线的其他所有开关。先跳开母联和分段开关,主要是为了尽快将故障隔离,减少对系统的影响,避免非故障母线线路对侧零序速动段保护误动。