试题详情
- 简答题断路器失灵保护中的相电流判别元件的整定值按什么原则计算?如果条件不能同时满足,那么以什么作为取值依据?
-
整定原则是:
(1)保证在线路末端和本变压器低压侧单相接地故障时灵敏系数大于1.3;
(2)躲过正常运行负荷电流。
如果两个条件不能同时满足,则按原则(1)取值。 关注下方微信公众号,在线模考后查看