简答题一、二次侧均装有合格保险的10kV电压互感器,在10kV系统正常的情况下,一次侧A相保险熔断与二次侧A相保险熔断的主要区别是什么?
  • (1)10kV电压互感器一次侧A相保险熔断与二次侧A相保险熔断的主要区别是:一次侧A相保险熔断时,电压互感器二次侧开口三角线圈处有电压;二次侧A相保险熔断时,电压互感器二次侧开口三角线圈处无电压或电压很低。
    (2)10kV电压互感器二次侧A相保险熔断时,A相电压指示降低约为正常相电压的35~45%,B、C相电压指示相电压不变。Uab、Uac电压指示降低约为正常线电压的65~80%,Ubc线电压不变。10kV电压互感器一次侧A相保险熔断时,A相电压指示降低,B、C相电压不变,Uab、Uac电压指示降低,Ubc线电压不变。