  • 玻璃幕墙立柱的安装应符合下列要求:①立柱安装轴线偏差不应大于2mm;②相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm,同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm;相邻两根立柱固定点的距离偏差不应大于2mm;③立柱安装就位、调整后应及时紧固。玻璃幕墙横梁安装应符合下列要求:①衡量应安装牢固,设计中横梁和立柱间留有空隙时,空隙宽度应符合设计要求;②同一根横梁两端或相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm。同层标高偏差:当一幅幕墙宽度不大于35m时,不应大于5mm;当一幅幕墙宽度大于35m时,不应大于7mm;③当安装完成一层高度时,应及时进行检查、校正和固定。玻璃幕墙其它主要附件安装应符合下列要求:①防火、保温材料应铺设平整且可靠固定,拼接处不应留缝隙;②冷凝水排除管及其附件应与水平构件预留孔连接严密,与内衬板出水孔连接处应密封;③其他通气槽孔及雨水排出口等应按设计要求施工,不得遗漏;④封口应按设计要求进行封闭处理;⑤玻璃幕墙安装用的临时螺栓等,应在构件紧固后及时拆除;⑥采用现场焊接或高强螺栓紧固的构件,应在紧固后及时进行防锈处理。