- 简答题为什么软件算出来的钢筋比手算要少?框架梁轴线间距1400,支座轴线两边各200,梁的锚固长度应该是35D。为什么软件算出来的钢筋为1750,比我手算少了250?
-
计算如下:(1400+200+200)-2*25=1775为什么不是20*25(D)呢?因为支座一共宽400。另外03G101第54页上要求纵筋伸到柱外边(大于0.4LAE)就可以了,所以只需减两个保护层再加一个2*15*D就可以了。
在03G101上规定伸入支座的长度最小满足0.4LAE,但是又规定需将钢筋伸至柱的外边,也就是减去一个保护层的位置,对于弯折段的长度为15D,而你的计算是要将伸入支座的长度加上弯折段的长度满足一个锚固长度35D。其实是不需要的。如果图纸上有特别说明的弯折段长度,你可在“系统高级”里将弯折段的取值15D改为大于等于15D,那样计算出来的结果便为你所需要的结果。 关注下方微信公众号,在线模考后查看