试题详情
- 简答题变压器正式投入运行前做冲击合闸试验的目的是什么?
- 变压器正式投入运行前做冲击合闸试验的目的有:
(1)带电投入空载变压器时,会产生励磁涌流,其值可超过额定电流,且衰减时间较长,甚至可达几十秒。由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器各部的机械强度,需做冲击合闸试验,即在额定电压下合闸若干次。
(2)切空载变压器时,有可能产生操作过电压。对不接地绕组此电压可达4倍相电压;对中性点直接接地绕组,此电压仍可达2倍相电压。为了考核变压器绝缘强度能否承受须做开断试验,有切就要合,亦即需多次切合。
(3)由于合闸时可能出现相当大的励磁涌流,为了校核励磁涌流是否会引起继电保护误动作,需做冲击合闸试验若干次。
每次冲击合闸试验后,要检查变压器有无异音异状。一般规定,新变压器投入,冲击合闸5次;大修后投入,冲击合闸3次。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 测量交流电路和有功电能时,因是交流电,故
- 弹簧储能操作机构的断路器在运行中,发出弹
- 在变压器的图形符号中Y表示()线圈星形连
- 投入空载变压器时会产生(),其值可达到额
- 异步电动机的有功负荷与频率变化基本无关。
- 空气的电阻比导体的电阻大得多,可视为开路
- 单侧电源供电系统短路点的过渡电阻对距离保
- 绝缘油电气试验油杯电极闪距离为()
- 线路发生单相接地时,零序电流滤过器的输出
- 磁感应强度B=F/IL(B—磁感应强度,
- 变压器做交流耐压时,非被试绕组为何要接地
- 直流母线的正极相色漆规定为()。
- 高频保护载波频率过低,如低于50kHz,
- 三相交流电
- 电力电缆和控制电缆敷设在同一沟道时,要分
- 值班运行工的常用工具有()、()、()、
- 局域网络常见的拓扑结构有(),传输介质主
- 加速电气设备绝缘老化的主要原因是使用的温
- 继电保护装置是由()组成的。
- 绝缘油击穿电压的高低与油自身含有杂质、(