- 简答题发电机出现逆功率运行时有什么现象?如何进行处理?
-
现象:
有功负荷表指示为零及以下,无功负荷增大,定子电流表略低,主汽门关闭光字牌亮。
处理:
1)汇报值长,立即联系汽机迅速开启主汽门;
2)若无效,则应迅速切换6kv厂用电;
3)逆功率运行2分半钟后,若保护未动作,则将发电机解列、灭磁;
4)若发变组主开关远方分闸拒跳,经值长同意迅速将负荷由另一出线接带,拉开母线分段开关和该段母线出线开关,然后拉开拒分开关的两侧刀闸后,联系调度恢复原运方式。 关注下方微信公众号,在线模考后查看