- 简答题电除尘器投运前的电气部分应检查哪些项目?
-
(1)电除尘器电气部分检修工作已全部结束,工作票已全部终结,临时安全措施已拆除,恢复常设安全措施。
(2)电除尘器接地装置良好,高压系统接地电阻小于1Ω。
(3)高压硅整流变压器呼吸器完好,硅胶颜色正常,油位正常,油质良好,无渗漏油现象。
(4)用2500V摇表测量高压回路的绝缘电阻大于1000MΩ。
(5)电除尘器外壳与高压硅整流变压器引入线完好,所有紧固螺丝无松动。
(6)高压隔离开关操作灵活,接触良好,并置于“电场”位置。
(7)阴极支撑瓷柱、瓷套管、阴极振打传动瓷轴等处表面清洁无粉尘和水份。
(8)高压控制柜各熔断器及快速熔断器良好,容量符合规定。
(9)高压控制柜内主回路开关和门锁开关SA1在‘断开’位置。
(10)高压控制柜内各接线无松动。
(11)硅整流变压器与高压控制柜之间电流,电压反馈信号连线符合规定。
(12)控制柜各端子插头连接可靠。
(13)阴、阳极振打,槽板振打电动机绝缘良好,熔断器符合规定且标志清楚。
(14)各就地接线端子箱接线正确,清洁无杂物。
(15)各高、低压控制柜,各种功能完好,按键旋钮完好无损。
(16)电除尘器灰斗料位计校验准确可靠。
(17)各报警装置,联锁装置动作准确可靠。
(18)380V除尘两段母线已送电。
(19)硅变油色、油位正常,各部无渗漏油现象。呼吸器完好,硅胶未受潮。
(20)上位机已投运,各种功能完好。
(21)安全联锁盘钥匙已全部对号入座,且电源已投入。 关注下方微信公众号,在线模考后查看