试题详情
- 单项选择题试校验某企业110kV变电所接地线的热稳定。已知条件如下: ①流过接地线的稳态短路电流,Ig=3kA; ②变电所配有一套主保护,第一级后备保护的动作时间tR=1.1s; ③断路器开断时间t0=0.11s;④接地线为扁钢。接地极的截面不宜小于()。
A、24mm2
B、36mm2
C、48mm2
D、72mm2
- B