- 简答题简述火灾自动报警系统探测区域的划分。答:
-
(1)一个探测区域的面积不宜超过500平方米。但从主出入口能看清内部,且面积不超过1000平方米的房间,也可划为一个探测区域。
(2)水平、竖向安全疏散通道、管道井、电缆隧道、建筑物闷顶、夹层均应分别单独划分探测区域。
(3)二级保护对象,相邻房间不超过五个,总面积不超过400平方米,并在每个门口设有灯光显示装置的,可划为一个探测区域。
(4)二级保护对象,相邻房间不超过十个,总面积不超过1000平方米,在每个房间门口均能看清其内部,并在门口设有灯光显示装置的,可划为一个探测区域。
(5)红外光束线型感烟探测器的探测区域长度不宜超过100米;
(6)缆式感温火灾探测器的探测区域长度不宜超过200米;
(7)空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜在20-100米之间。 关注下方微信公众号,在线模考后查看