试题详情
- 简答题CSI101A型断路器充电保护有何特点?
-
(1)充电保护由一个三相过流继电器驱动。为了保证线路重合闸时充电保护可靠退出.保护设计有一个计数器,只有在计数器计满后,充电保护才允许投入。
计数器在下列条件之一满足后即可计满:①断路器三相在分闸的位置,即TWJA、TWJB、TWJC均动作并超过20s;(至)TWJA、TWJB、TWJC均动作,装置端子有“同期合闸”开入时.不受第(l)条20s的限制,强行使计数器计满。
(2)充电保护的启动。计数器计满后,若满足以下任一条件,则启动充电保护:①断路器由分到合;②有同期手合开入。
(3)充电保护动作条件。充电保护启动后,则不断监视跳位A、跳位B、跳位C开入,若其中任一个返回,或线路任一相有电流,则不断计算三相电流值。若任一相电流大于充电保护电流整定值时,经延时后充电保护出口跳闸;若三相电流均小于充电保护电流整定值,则500ms后经充电保护退出整组复归;若充电保护启动后,跳位A、跳位B、跳位C一直不返回,且线路上三相均无电流,则等待5s后整组复归。 关注下方微信公众号,在线模考后查看