- 简答题 某宾馆大楼共8层,建筑高度为32m,总建筑面积为约8000m2。在消防监督检查中,该宾馆被确定有重大火灾隐患,当地公安机关消防机构对其下达隐患整改通知书,并限期整顿。问题:根据《消防监督检查规定》(公安部令120号),应当确定为火灾隐患的情形有哪些?
-
根据《消防监督检查规定》(公安部令120号),应当确定为火灾隐患的情形有:
①影响人员安全疏散或者灭火救援行动,不能立即改正的;
②消防设施未保持完好有效,影响防火灭火功能的;
③擅自改变防火分区,容易导致火势蔓延、扩大的;
④在人员密集场所违反消防安全规定,使用、储存易燃易爆危险品,不能立即改正的;
⑤不符合城市消防安全布局要求,影响公共安全的;
⑥其他可能增加火灾实质危险性或者危害性的情形。 关注下方微信公众号,在线模考后查看