简答题故障背景:某电气室内3/0.4kV变压器低压侧发生接地故障,电气点检检查发现馈线220kW集尘风机电缆L2相破损接地,但变压器接地保护继电器51GN毫无反应(设定动作电流700A)。变压器接地保护方式与故障情况见下图。 该种变压器接地方式,为防止电气设备发生接地应采用何种保护形式?
  • 该种变压器接地方式,应采用漏电保护形式。